多层建筑室内有消火栓和喷淋系统,没有条件设置屋顶水箱,地下一层为小区水泵房,有消防水池,请问:我能把原来应设置在屋顶水箱间的设备放置在水泵房吗?稳压装置或者气压罐该如何选择?

多层建筑室内有消火栓和喷淋系统,没有条件设置屋顶水箱,
地下一层为小区水泵房,有消防水池,
请问:我能把原来应设置在屋顶水箱间的设备放置在水泵房吗?
稳压装置或者气压罐该如何选择?
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月14日 22:16:30
2楼
没有条件创造条件也要上。
回复
举人1968
2006年10月15日 18:33:54
3楼
1、消防系统不必设高位水箱(消防部门认可市政供为常高压,水压、水量可以满足要求)
2、自喷系统可以设气压罐,需满足最不利点系统最小压力时4个喷头10分钟用水量