规范疑问?
qudeping
qudeping Lv.2
2012年03月29日 20:53:46
只看楼主

《高规》里7.2.1条‘一字型独立剪力墙’,如果我的一字型墙端部有个150的跺算一字型墙吗? 7.2.14条里剪力墙底层墙肢底截面是指地下室底截面还是嵌固短的底界面?如果我二层的轴压比比一层的大应该取那一层的轴压比来考虑边缘构件设置?谢谢高手指点下!

《高规》里7.2.1条‘一字型独立剪力墙’,如果我的一字型墙端部有个150的跺算一字型墙吗?
7.2.14条里剪力墙底层墙肢底截面是指地下室底截面还是嵌固短的底界面?如果我二层的轴压比比一层的大应该取那一层的轴压比来考虑边缘构件设置?


谢谢高手指点下!
免费打赏
zhd050401
2012年04月01日 12:04:31
2楼
肯定要算,
根据高规7.2.15条注2,剪力墙翼墙长度小于翼墙厚度的3倍时,按无翼墙对待,
高规7.1.4条规定,底部加强部位是从地下室顶板算起,不考虑是否嵌固和嵌固位置的问题,因此,剪力墙的墙肢底截面是指地下室顶板的位置,
因此,是否设约束构件只取决于一层底部轴压比,与二层轴压比无关
回复
qudeping
2012年04月01日 21:59:13
3楼
谢谢
可是注2是在计算月素边缘构件长度时说明的。再划分墙肢时也适用吗?
回复