讨论:关于排水管安装在砼楼板内
xr789
xr789 Lv.3
2012年03月29日 16:20:18
只看楼主

大家有没有遇到过户内排水支管在结构施工期就将排水管安装在楼板里的?有没有相关规范约束,希望大家发表意见!!

大家有没有遇到过户内排水支管在结构施工期就将排水管安装在楼板里的?
有没有相关规范约束,希望大家发表意见!!
免费打赏
zhenxiaoho
2012年03月31日 13:23:05
2楼
你的楼板厚度够么,管道保护层,只见过基础的埋过,上层没见过
回复
瞎狸狐闹
2012年03月31日 20:50:50
3楼
不能埋到结构里面,顶多开浅槽
回复
suochjizhengzhou
2012年04月01日 11:03:36
4楼
你说的那叫同层排水
回复
hahayou
2012年04月01日 16:30:09
5楼
再同层也不可能把管埋到结构层里面去。。同层都是加高的或者直接做管槽的。。做的麻烦。
回复
andy1031
2012年04月06日 10:25:49
7楼
同意楼上的。。。
回复
jdwang
2012年04月07日 14:02:53
8楼
< <建筑给水排水规范> >规定排水管道不能安装在砼楼板内。
回复
sjzsnzhb
2012年04月07日 21:45:34
9楼
你说的是吉博力所谓同层排水,指卫生间内卫生器具的排水管(包括排污横管和排水支管)不穿越本层楼板进入下层空间,而是与卫生器具同层敷设,但同层是需加高或做管槽的。
回复
fdf304
2012年04月09日 16:33:45
10楼
不同意排水管埋在砼楼板内
回复

相关推荐