现浇箱梁支架计算书
keketan
keketan Lv.2
2012年03月29日 16:10:00
来自于桥梁工程
只看楼主

某现浇箱梁支架计算书,计算过程详细

某现浇箱梁支架计算书,计算过程详细
c665c08d27fcc48250a5.rar
66.4 KB
立即下载
免费打赏
旭日东升
2012年03月29日 16:33:49
2楼

我把你的计算书全部看完了。很仔细,要计算的基本都考虑了,对于新手,很不错的。
还要注意以下几点:1、普通钢材的容许应力不能用到215MPa,只能是140MPa(你去看看《路桥施工计算手册》,本论坛有下载,是我上传的);2、对于现浇支架计算,不能漏掉地基承载力计算,这个在实际操作中是千万不能漏掉的;3、还要补整体稳定性计算。当混凝土加载不均衡时产生偏载,这时支架有水平荷载,你是怎么考虑的?
对不起,我老是用审核别人图纸、方案的口吻说话,请不要见怪。但真心希望施工者在这些方面做到很仔细,避免一些不必要的安全隐患。
回复
zs114
2012年03月30日 09:18:57
3楼
受教育了!!!
回复
林海雪狼
2012年03月31日 14:55:46
4楼
谢谢,收藏了。
回复
lq-1997
2012年04月01日 14:40:23
5楼
谢谢楼主,好资料
回复
yaoq6688
2012年04月03日 13:47:32
6楼
回复
成工工
2012年04月07日 16:17:18
7楼
版主考虑的很全面。
特别是后两点,必须计算,否则造成极大安全隐患。
地基计算后,不行的还要经过处理。
回复
tj418
2012年04月09日 16:13:10
8楼
版主考虑的很全面。
特别是后两点,必须计算,否则造成极大安全隐患。
回复
awige
2012年05月06日 19:56:19
9楼
谢谢楼主,下载来学习学习
回复
ran1991
2012年05月16日 21:46:58
10楼
特别是后两点,必须计算,否则造成极大安全隐患。
地基计算后,不行的还要经过处理。
回复
慕容秋水
2012年05月18日 12:33:33
11楼
版主考虑的很全面。
特别是后两点,必须计算,否则造成极大安全隐患。
地基计算后,不行的还要经过处理。真心的表示感谢
回复

相关推荐

APP内打开