厂区新建三层楼的办公楼配电
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2012年03月29日 14:47:03
只看楼主

现在给一化工厂厂区新建三层楼的办公楼配电,它的总建筑面积是1420m2,每层总长45.6m,为外走廊框架结构,每层中间有一个上下楼梯,请问一下,我在给它配电时是否要设计应急照明,还有是否要做防雷接地的设计。看了一下规范,规范上说的不是很清楚,故在此恳请各位高人指点一下,谢谢!

现在给一化工厂厂区新建三层楼的办公楼配电,它的总建筑面积是1420m2,每层总长45.6m,为外走廊框架结构,每层中间有一个上下楼梯,请问一下,我在给它配电时是否要设计应急照明,还有是否要做防雷接地的设计。
看了一下规范,规范上说的不是很清楚,故在此恳请各位高人指点一下,谢谢!
免费打赏
el-jiang
2012年03月29日 15:52:18
2楼
应该在每层设置应急照明的,防雷接地也少不了的
回复
wenwen82
2012年03月29日 16:55:27
3楼
作防雷接地时是作自然接地体接地呢还是打人工接地极?
还有就是厂区原来已布置有接地网,这个新建的办公楼离老厂区很近只有20——30米的距离,我可不可以利用原有接地网,将所有的保护线都接至原有接地系统上去呀?
回复
fchdzh
2012年03月31日 17:13:39
4楼
防雷接地设计直接利用楼房的基础钢筋做接地极就可以,只是在施工的时候焊接起来就可以 费用多不了多少。而且这样的效果最好。