配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年03月29日 13:55:16
只看楼主

配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?其中一芯接配电柜的PE线对吧?

配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?其中一芯接配电柜的PE线对吧?
混在电气
2012年03月29日 14:00:27
2楼
TN-S系统是这样的。
回复
tflash
2012年03月29日 15:30:20
3楼
有用5芯电缆的
回复
智库
2012年03月29日 15:32:35
4楼
还有用6芯电缆的
回复
智库
2012年03月29日 15:34:50
5楼
还有用7芯电缆的
回复
xinshiji168
2012年03月29日 15:49:43
6楼

我这是工厂用,这样用可以吗?变压器中性点过来一个PEN,低配柜里只设这样一根PEN,N线和PE都用这个排,电机的PE我用一芯线也接到这个上面。可以吗?
回复
xinshiji168
2012年03月29日 15:51:39
7楼

为何?为何?为何?为何?为何1?为何1?为何1?
共7个“为何”。
回复
hyhy8200
2012年03月30日 09:07:47
8楼
一般四芯就够了
回复
lzx37915
2012年03月30日 09:33:04
9楼
一般工业用的4芯就够用了,保险的大电机现场在做一下接地。
回复
zzhspeed
2012年03月30日 11:25:34
10楼
双速电机或星三角启动要配7根。
用PEN的做法不妥,应在进建筑物处作重复接地,把PE和N分开,然后再去到设备。
回复
不下棋的棋手
2012年03月30日 11:28:10
11楼

集成了控制线的更多
回复