请教:已经设置有应急广播 还须设置声光报警器?
print1982
print1982 Lv.7
2006年10月14日 12:53:09
来自于防雷减灾
只看楼主

电梯前室及走道已经设计有应急广播,还须在前室设置声光报警器?规范 5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。但是已经设计了应急广播还须设置声光报警器?

电梯前室及走道已经设计有应急广播,还须在前室设置声光报警器?

规范 5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
但是已经设计了应急广播还须设置声光报警器?

免费打赏
weiwangbin
2006年10月14日 15:00:35
2楼
先看看是什么性质的建筑,如果是商场车库等公共建筑是应该设的,要考虑到智障人群,但是你不设也不算是错误的,不会违反强条的。
回复
hhsscc
2006年10月14日 16:29:39
3楼

没有必要
回复
crazyboy
2006年10月14日 20:17:56
4楼
有个疑问请楼主确认,是在前室还是楼梯间里?如果是楼梯间里的话,应该是指示着火楼层用的,好像也有用楼层显示器的。
以上个人意见,仅供参考。
(我单位的头头坚持在楼梯间里用声光报警器,而不用楼层显示器的)
回复
print1982
2006年10月14日 22:20:20
5楼

前室
回复
wfinaq
2006年10月21日 08:59:20
6楼
如果是前室最好要设
因为火灾发生时那里是临时避难场所--等待消防人员的到来...
回复
taotao82521
2006年10月21日 11:19:39
7楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 QQ:42439623 土豆 taotao82521@163.com
回复
print1982
2006年10月22日 17:22:49
8楼

请问设置声光报警器和临时避难场所有什么因果联系呢?
发生火灾时人们怎么会在前室傻等消防队员?为什么不自己从疏散楼梯逃走呢?
迷惑ing
回复
孩儿她爹2014
2006年10月22日 21:58:24
9楼
明文规定我没找到,不过我认为因该设置,发生火灾时,要切断非消防电源,声光报警是给人们提供疏散方向的,火灾报警控制器复位后,声消失,而光还应持续,
我不知道疏散指示和应急照明是不是能取代设置消防应急广播时的声光报警器
回复
danlibieke
2006年10月23日 17:13:26
10楼
应该设置吧,浓烟滚滚,人本来就慌了,到处都响,辨别不了方向,加上声光报警,人就可以看到亮处了。
回复
fdx2112
2006年10月23日 18:33:49
11楼
应急广播是当火情时,上下相邻层同时切换,

消控室播放火灾通知,通知人员疏散.

而声光报警是全自动,只要火情不排除,控制中心不复位,

一直有声有光,提示人们发生火情.


回复

相关推荐

APP内打开