我风机盘管加新风系统 新风独自送入房间 计算每个房间的新风负荷的时候 由于风机盘管承担室内冷热负荷 新风机组只承担新风本身的负荷 所以就没将新风负荷纳入房间负荷 但在单独计算房间新风负荷的时候 计算的新风负荷大于房间的负荷 这正常吗 或者说两者根本就没关系 有人说这会增加成本 新风负荷用这个公式计算的Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) L是新风量 是人数乘以30 密度1.13
我风机盘管加新风系统 新风独自送入房间 计算每个房间的新风负荷的时候 由于风机盘管承担室内冷热负荷 新风机组只承担新风本身的负荷 所以就没将新风负荷纳入房间负荷 但在单独计算房间新风负荷的时候 计算的新风负荷大于房间的负荷 这正常吗 或者说两者根本就没关系
有人说这会增加成本
新风负荷用这个公式计算的Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) L是新风量 是人数乘以30 密度1.13
2楼
两者是没有关系,一个是由围护结构引起的热负荷,一个是新风引起的,不过选大了确实会增加成本,纯粹的设计师不影响的,只要不小就好
回复
3楼
同意楼上,建议楼主看一下空调设计手册的负荷计算部分。
回复
4楼
新风负荷与房间负荷本身没有多大的关系,楼上正解,设计时候一般按夏季的计算,当然有可能新风负荷大于房间负荷了。
回复