碰到个难题,情况如下:一栋11层厂区内综合楼,占地面积780平方,建筑面积8580平方,建筑高度38米,因为业主不想做自喷,领导要求寻找规范漏洞。经查,规范中对实验楼没有自喷规范要求,结果搞出了个11层实验楼。但是实际中该楼情况为:1层商场(具体卖什么不知道);二层为餐厅及娱乐场所;3层以上全通廊宿舍。现有2个问题:1、实验楼是否有自喷要求,如有请指出;2、若按实际情况,该如何对该楼进行消防划分?(补充:规划局条件书上是不允许出现住宅楼、专家楼、宾馆等非生产性配套设施)。
望各位大侠提供帮助,不胜感谢。
2楼
高规没实验楼的说法,所以实验楼要套办公楼的,属二类高层的办公楼也要做喷淋。反而按实际情况可以按住宅分类,起码3楼以上室内部分可以不做喷淋。
回复
3楼
1、按高规应为二类高建,1~2层做自喷,3~11层不做自喷。2、可合用消防泵
回复
4楼
这样的省钱方法不可取,一旦出事了可就得不偿失了,建议按规范要求设计
回复
5楼
楼主的领导真牛,应该不是本行业的吧
回复
6楼
没什么疑问,必须上喷淋,三层以上通道也必须得做,不要把自己套得太死
回复
7楼
这个没漏洞可以钻的……
回复
8楼