快熔与普通熔断器有何区别啊?原来系统用的快熔,一上电就熔了,现在用普通熔断器代替快熔,不知有什么需要注意的不?
快熔与普通熔断器有何区别啊?原来系统用的快熔,一上电就熔了,现在用普通熔断器代替快熔,不知有什么需要注意的不?
2楼
为什么会熔
回复
3楼
快速熔断器可作为硅整流元件、可控硅整流元件和由该元件组成的成套装置的内部短路保护或过载保护。
RLS系列快速熔断器保护特性表
过载倍数——熔断时间——COSΦ
1.1————5小时不动作----0.3-0.8
3——--------小于0.3秒——0.3-0.8
3.5————小于0.12秒—0.3-0.8
4————-小于0.06秒—0.3-0.8
5——---—小于0.02秒----0.3-0.8
对比于普通熔断体的要求为:在20±5℃的环境温度下通过下限试验电流值时1小时内不熔断,通过上限值时1小时内必须熔断。
RL1系列熔断体试验电流上、下限值
熔断体额定电流——试验电流(为额定电流的倍数)
-------A--------------下限值-————上限值----------
-----2—10----------1.5------------------2.1------------
----15-25------------1.4-----------------1.75-----------
---30-200-----------1.3-----------------1.6-----------
硅整流、可控硅的耐过电流能力较小,与可控硅有同样过电流倍数的快速熔断器可以在可控硅被损坏前先熔断。而一般熔断丝的熔断时间较长,不能起保护作用,所以可控硅要用快速熔断器保护。
回复
4楼
下口是一变压器,很快就熔了
回复
5楼
很详细,谢谢
回复
6楼
板凳太棒了
回复