二类综合楼建筑自动喷洒设置问题
aabbcc
aabbcc Lv.2
2004年03月17日 16:14:47
只看楼主

二类高层综合楼建筑:地下层车库兼人防,一二层商场,三~五层商务出租,六层~十二层业主办公用房。三层以上设空调室外隔板。设计自动喷洒系统时,办公区域要否设置自喷?大家有没有做过一幢建筑内部分设自动喷洒系统的?

二类高层综合楼建筑:地下层车库兼人防,一二层商场,三~五层商务出租,六层~十二层业主办公用房。三层以上设空调室外隔板。
设计自动喷洒系统时,办公区域要否设置自喷?
大家有没有做过一幢建筑内部分设自动喷洒系统的?
mczzy
2004年03月17日 16:59:56
2楼
怎么没有,太多了
回复
liangfp
2004年03月18日 09:42:14
3楼
三层以上设空调室外隔板是什么意思?如果是中央空调,必须设置喷淋系统,
回复
waterismoney
2004年03月18日 10:57:35
4楼
"大家有没有做过一幢建筑内部分设自动喷洒系统的? "
喷淋系统就是可以局部设置的,不象消火栓
回复
润柔
2004年03月19日 10:19:58
5楼
很多都是这样做部分喷淋的
回复
润柔
2004年03月19日 10:20:34
6楼
倒是整幢建筑都设喷淋的比较少碰到。
回复
xiaoxiao
2004年03月19日 12:56:57
7楼
有呀.我刚作的就是这样的.自动喷淋本来就是在需要的地方设置.规范上有很清楚的说明,什么地方应该设置.
回复
sq996
2004年04月21日 16:08:33
8楼
地下车库和商业用房设喷淋,地下车库按中2级设计,商场看面积,若大于5000M2,也应按2级设计,若5000米2以内,按中1级设计。
办公部分若不设集中空调,可以不设喷淋。
回复
dsoft
2004年04月25日 01:42:29
9楼
若办公室超过400M2就有设置中空的条件了,那就必须设喷洒
回复

相关推荐

APP内打开