请教各位:需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?
请教各位:
需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。
目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。
请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?
2楼
有意思:“需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。”
这是不是一个技校生在做什么作业,给自己出的题?
空调怎么会接到应急电源上去?空调没有会发生什么危险?!
回复
3楼
是啊,空调为什么要用柴油发动机呢
回复
4楼
是否军用设施?抑或是通讯机房或是UPS机房?或是区管说的技校生自己的出的题目?
回复
5楼
别管是不是需要带空调,就按照这些空调选择发电机吧
首先确定这些变频器是不是变频启动
再就是确定这些空调的启动顺序,是否有同时启动的情况
只要发电机能满足空调的启动要求就行了
回复
6楼
老师留的作业题
回复
7楼
学习了。。。。。。
回复
8楼
我知道了,备用留25%,49*(1+25%)=61.25kW。
老师准是这么想的,你交上去你就100分了,哇哈~
回复
9楼
空调也很重要,冬天不热夏天不冷,人的心情糟糕就会影响生产。。。
回复
10楼
一些精密设备的机房空调不能断电。关键看备用回路是否投入使用。
回复
11楼
100KW的发电机
回复