怎样才能解释这种现象?
yunshan20090419
2012年03月28日 21:57:12
只看楼主

最近在变台安装高压计量时,出现了一个奇怪的现象,请高手指教! 10KV侧安装了电压互感器和电流互感器,并且接线也完全正确,然而表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事?

最近在变台安装高压计量时,出现了一个奇怪的现象,请高手指教!
10KV侧安装了电压互感器和电流互感器,并且接线也完全正确,然而表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事?
免费打赏
zsphn6666
2013年03月24日 11:14:07
12楼
一是CT的极性接反了,二有可能向系统反送功率。