最近在变台安装高压计量时,出现了一个奇怪的现象,请高手指教! 10KV侧安装了电压互感器和电流互感器,并且接线也完全正确,然而表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事?
最近在变台安装高压计量时,出现了一个奇怪的现象,请高手指教!
10KV侧安装了电压互感器和电流互感器,并且接线也完全正确,然而表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事?
2楼
恐怕是3元件的表,你却用了2个电流互感器。有一相没电流。
回复
3楼
很多人首先就说死了,所有接线正确!但是实际上,当查出问题的时候,才知道,原来还是接线有问题!
回复
4楼
“表计却显示U相电流为-Iu,这是怎么回事? ”
它告诉你CT头尾接错了!
回复
5楼
呵呵,就是啊,明显是极性接线有问题,楼主偏偏要来个“接线也完全正确”!
回复
6楼
就是因为查不出才会说接线正确嘛,知道哪错了就改了不会出问题了
回复
7楼
自信,应该要有的,但在现象证明“自信中发生问题时”就需“问问自己”了,我这份“自信”的把握性有多大。
回复
8楼
电流互感器的S1和S2接反了吧!
回复
9楼
电气这个行当是最讲理的行当,只要出现了故障,必然就有问题。设计;接线;接点、绝缘;设备老化、损坏;违章操作..........................。
绝对不可能完全正确,却出现问题。
回复
10楼
好的质量是查出来的
回复
11楼
是不是电流太小,检不着。
回复