参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。

参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。
免费打赏
neardespring
2004年03月17日 15:07:20
2楼
高压(常高压)消防给水系统:
消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统
中不设消防泵和消防给水系统。

稳高压消防给水系统:
消防击水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火
时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置
启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。

临时高压消防给水系统:
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系
统中没有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防系统。使管网最不利点
的水压量达到灭火的要求。

低压消防给水系统:
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系
统中不设消防泵的消防给水系统。在灭火时由消防车等方式加压,使管网中
最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复
neardespring
2004年03月17日 15:08:31
3楼
说明:
1、高压系统中,流量和压力满足系统最不利点的要求。
2、稳压系统中的稳压系统个人理解是满足初期消防用水(水压及水量)的
设备,例如气压罐、消防水箱等设备(不包括水泵)。
3、临时高压系统应该指的是在系统不能满最不利点的需要,即不设水箱或
者设水箱却不能满足最不利点的水量水压需要时,所设置的临时消防泵。该
泵在发生火灾时临时启动。
4、低压系统个人认为主要适用于室外消火栓。对低压系统建规8.1.3上指出
针对室外消防给水如采用低压系统压力应不小于10m水柱(从地面算)。本
人认为对于低压系统,不要求水压水量只要求10m水柱即可。
5、上述说明主要针对符合建规要求的各类建筑。
回复
neardespring
2004年03月17日 15:09:39
4楼
其他:
1、有同行举例说,有两栋建筑共用一系统(估计是市政管网),对于低建筑
系统满足压力,对于高建筑系统不满足,所以应以某建筑判断是采用什么压
力系统。我感觉:对于一个系统的两栋建筑,从设计而言应该不存在只满足
一栋建筑消防要求的系统;另外我感觉,该同行没有搞清高压(常高压)消
防给水系统是针对系统而言而非建筑单体,当然不排除系统内只有一栋建筑。
因此应该以系统内的最不利点为依据选取适当的消防给水系统。
2、最后请同行补充有关准高压系统(包括稳高压系统和局部稳高压系统)的
相关确切定义。
回复
weidia
2004年03月22日 09:39:20
5楼
有二点不明,你总结的稳高压应该也属于临时高压吧。
还有什么情况下可以使用上面的临时高压系统可以通过消防的验收。
回复
runbysun
2005年04月07日 11:18:50
6楼
痛苦学习消防中....
回复
fu
2005年04月07日 12:16:24
7楼


谁提出的准高压系统?把消防系统弄的那么复杂,晕!!!
回复
wx8001
2005年04月07日 12:16:59
8楼
痛苦啊 消防局啊
回复
bj2574
2005年04月07日 13:28:12
9楼
稳高压系统属于临时高压系统的一种,临时高压系统加设稳压装置即为稳高压系统。
回复
neardespring
2005年04月07日 20:09:41
10楼
这是很久以前的帖子,刚才看了一下发现原先对临时高压消防给水系统的解释有错误,现更正如下:原来说的“系统中没有消防泵”应改为“系统中设有消防泵”。说明一下,临时高压如果没有水箱的话,通常消防干管是干式管道,发生火灾时启动消防泵,水泵向管道加压供水。对于此种系统,消防部门一般要求设置消防水箱,因为初期干管无水,而系统水泵启动需要时间所以需加水箱。
回复
wangganghand
2005年04月08日 08:27:49
11楼
消防给水比较简单
回复