格力变频多联机组制冷正常,制热一开机就出现高压保护,求解!
wu_830317
wu_830317 Lv.2
2012年03月28日 17:27:51
只看楼主

最近碰到一台格力变频多联机,在制冷运行时,机组一切正常,各参数都在正常范围内,但转制热运行,压缩机启动5秒左右,机组就出现高压保护停机,无法内机怎么开法,都不能正常运行。

最近碰到一台格力变频多联机,在制冷运行时,机组一切正常,各参数都在正常范围内,但转制热运行,压缩机启动5秒左右,机组就出现高压保护停机,无法内机怎么开法,都不能正常运行。
免费打赏
woshikongtiaogong
2012年04月07日 20:46:19
2楼
电子膨胀阀没打开把
回复
上海小张
2012年04月09日 15:29:51
3楼
膨胀阀不开能制冷吗?应该是4通阀坏了吧!!!
回复
woshikongtiaogong
2012年04月09日 20:19:35
4楼
靠 制冷是靠内机截流阿。和外机有关系么
回复
jy02405804
2012年04月11日 18:54:13
5楼
是不是冷媒过多.?
回复
wh_yzs
2012年04月18日 11:06:52
6楼
四通换向阀线圈单独通电听有无响声,冷媒如果多了不会马上(5秒内)就停机,起码会运行一段时间。四通阀是换向的不是节流的,电子膨胀阀是节流的,本案例与节流无关!
回复
有角幻也
2012年04月18日 16:05:49
7楼
如果开制冷和制热都是这个故障现象是四通阀堵塞
回复
wmfncq
2012年04月18日 16:42:41
8楼
回复
sontive
2012年04月18日 22:18:59
9楼
高压保护,在多联机上有多个压力传感器。建议先检查倒底是哪一个保护了,再确定是系统还是电路出了问题,然后 分析原因。
回复
怜月轩主
2012年05月25日 14:45:16
10楼
应该是四通阀没有打开,看一看是不是没有电源供给四通阀。如果有,那就敲一敲,看能不能改善。不能改善的话,很有可能是四通阀卡死
回复
iongjiang
2012年05月26日 16:21:48
11楼
首先接上高压表,短接高压开关,开机看看就知道了
回复