急!急!!急!!!一污水倒虹管问题,向各位师兄师姐请教
真水无香
2004年03月17日 11:36:32
只看楼主

一5万吨的污水过河管,我做了两条,不知从各方面考虑可不可以;另外,过河开挖时,应该把两条管道放在一起还是分开放,如果分开,两条管道之间的距离应该是多少?有无相应的规范要求?最好谁有样图,发给我参考一下。小弟这里从积分账户中扣除4分,以表谢意!

一5万吨的污水过河管,我做了两条,不知从各方面考虑可不可以;另外,过河开挖时,应该把两条管道放在一起还是分开放,如果分开,两条管道之间的距离应该是多少?有无相应的规范要求?最好谁有样图,发给我参考一下。小弟这里从积分账户中扣除4分,以表谢意!
免费打赏
hegy6363
2004年03月17日 12:18:56
2楼
两条管道可以放在一起,但要有一定的间距。
回复
liangfp
2004年03月17日 15:44:40
3楼
两条管道可以放在一起施工,其间距要满足安装和检修的要求,一般不要小于0.7米。
回复
真水无香
2004年03月17日 20:00:16
4楼
先谢谢两位!关于倒虹,管除了《给排水设计规范》之外,是否还有别的规范要求?
回复
zzg1880
2004年03月17日 21:38:38
5楼
两条管道可以放在一起施工,要做防护套管的。
回复
真水无香
2004年03月19日 20:52:34
6楼
用钢管好还是用PE管好?
回复
zzg1880
2004年03月20日 00:57:54
7楼
钢管,PE管不行的,一旦出问题无法检修。