设计恒温游泳池,计算水池表面蒸发和传导热损失,需要确定与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热、与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力和泳池的环境空气的水蒸汽压力这三个参数吗?怎么确定?

设计恒温游泳池,计算水池表面蒸发和传导热损失,需要确定与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热、与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力和泳池的环境空气的水蒸汽压力这三个参数吗?怎么确定?
puruifeipool
2012年05月29日 22:14:43
2楼
设计泳池水温 Td = 28 ℃
泳池水表面面积 As = 1050.00 m2
池水表面上的风速 vw = 0.20 m/s (室内池取0.2-0.5m/s;室外池取2~3m/s)
与池水温度相等时饱和蒸汽的蒸发汽化潜热 γ = 2435.44 KJ/kg (26/27/28/38度取—2439.03 / 2437.30 / 2435.44/2418.78 KJ/kg)
与池水温度相等时饱和空气的水蒸汽分压力 pb = 28.30 mmHg (26/27/28/38度取—25.2 / 26.7 / 28.3 /49.7 mmHg)
与泳池环境空气温度相等时的水蒸汽分压力 pq = 20.70 mmHg (28/29/30度取—18.4 / 19.5 / 20.7 mmHg)(相对湿度65%)
压力换算系数 β = 1.00 (根据水蒸汽分压力的单位调整)
水的密度 ρ = 1.00 kg/L
标准大气压 B = 101325 Pa
当地大气压 B' = 101990 Pa (冬季)
回复
puruifeipool
2012年05月29日 22:15:08
3楼
计算参数如上确定
如有疑问 可以联系QQ 165650472