如题。逆变器输出的功率因数是额定的?还是可控的?如可以控制输出的功率因数在多大范围内?如果是可控的,太阳能电站中的无功功率输送装置是不是可以取消?请大家多指教!
如题。逆变器输出的功率因数是额定的?还是可控的?如可以控制输出的功率因数在多大范围内?
如果是可控的,太阳能电站中的无功功率输送装置是不是可以取消?
请大家多指教!
2楼
现在标准的逆变器都可以提供无功,光伏的无功+电网的无功=负载的无功需要,这已是标准了,同时也不需要进行无功补偿.
回复
3楼
待专业人士回答下
回复
4楼
通过控制无功功率来控制功率因数,不同产品的范围也不同,例如阳光是超前或滞后0.9,科诺的则是0.85,不知道搂住对答案是否满意
回复
5楼
谢谢大家的回复。
带有逆变器的装置,在逆变后的电源中,含有有功分量和无功分量,故不需再配置无功补偿装置。
我们设计的一个光伏电站,当时在400V电源母线上配了电容器组,可按功率因数自动投切的,在回访中,业主方说一直没有投入过。
有没有相关的规范,关于光伏电站中的无功补偿方面要求的?
回复
6楼
逆变器输出有功和无功均可调。关于无功补偿容量,接入系统设计中一般会有要求,设计图纸均有,不过业主都不投运,太不划算
回复
7楼
还是成本的问题,不存在技术问题
回复
8楼
期待分享,岭南风轮进来学习一下,愿能共同成长
回复
9楼
35KV的光伏电站需要安装无功补偿装置吗?
回复
10楼
不需要吧,逆变器就可以了
回复
11楼
电网公司的接入方案中,一般都会要求配置电容器
回复