逆变器可以控制输出的功率因数吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2012年03月28日 10:54:54
只看楼主

如题。逆变器输出的功率因数是额定的?还是可控的?如可以控制输出的功率因数在多大范围内?如果是可控的,太阳能电站中的无功功率输送装置是不是可以取消?请大家多指教!

如题。逆变器输出的功率因数是额定的?还是可控的?如可以控制输出的功率因数在多大范围内?
如果是可控的,太阳能电站中的无功功率输送装置是不是可以取消?
请大家多指教!
yam1tc
2012年03月30日 19:13:46
2楼
现在标准的逆变器都可以提供无功,光伏的无功+电网的无功=负载的无功需要,这已是标准了,同时也不需要进行无功补偿.
回复
zhouxf_21
2012年04月02日 11:27:03
3楼
待专业人士回答下
回复
liuzongjia1984
2012年04月26日 16:30:20
4楼
通过控制无功功率来控制功率因数,不同产品的范围也不同,例如阳光是超前或滞后0.9,科诺的则是0.85,不知道搂住对答案是否满意
回复
淮岸听风
2012年08月01日 16:18:51
5楼
谢谢大家的回复。
带有逆变器的装置,在逆变后的电源中,含有有功分量和无功分量,故不需再配置无功补偿装置。
我们设计的一个光伏电站,当时在400V电源母线上配了电容器组,可按功率因数自动投切的,在回访中,业主方说一直没有投入过。
有没有相关的规范,关于光伏电站中的无功补偿方面要求的?
回复
jsshcq
2012年08月04日 15:10:31
6楼
逆变器输出有功和无功均可调。关于无功补偿容量,接入系统设计中一般会有要求,设计图纸均有,不过业主都不投运,太不划算