室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

未命名.jpg
室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?

123.jpg
还有这个弱电桥架450*120引出部份如果穿保护管要穿多大的?系统图没写有多大电缆

未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
xl63163
2012年03月31日 14:41:32
62楼
学习不少经验
回复
lingxuct
2012年03月31日 15:02:07
63楼

把我得到图帖上来吧:
回复
yqwxf
2012年03月31日 15:09:49
64楼
谢谢各位的指点
回复
cjxhii
2012年03月31日 17:16:56
65楼
看图面,是火灾报警系统,看能否合并采用多芯电缆,适当减少电缆根数;若不行,还是需要一对一的,否则防水难处理
回复
lz-1117
2012年03月31日 19:10:05
66楼
要做成火箭炮!
回复
lz-1117
2012年03月31日 19:13:05
67楼
特别作完后要注意防水封堵,我们以前没做好防水。雨季时灌了一地下室的水!应用沥青缠油麻封堵!
回复
ghb2008
2012年04月01日 11:00:05
68楼
主要是为了防水。因为你是从外面引进地下室。但是如果电缆都非常小的话,比如控制电缆等弱电电缆穿管应该不必太大吧。如果现在有足够的预留孔就好办,自己做个穿墙套管再用点水泥糊上就可以了,做好密封措施。工程量应该还是算在乙方,但材料费可以向甲方提或者请设计单位发个变更。
回复
zoln73zc
2012年04月01日 16:48:12
69楼
应该是酱紫吧
回复
dboy611
2012年04月01日 21:21:57
70楼
甲方是对的,应该一根电缆穿一根管,只要将11根套管焊在一块钢板上再配合结构进行预埋就可以了,其实如何引进设计应在图纸上明确。