接地引出线在变压器内出现互相放电
serna
serna Lv.7
2012年03月27日 15:46:35
来自于变压器
只看楼主

请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?

请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
zhang1325
2012年04月02日 23:07:27
22楼
问题解决了吗,等待答案?/
回复
rock001
2012年04月03日 17:23:52
23楼

学习来了。
回复
wboy8759
2012年04月04日 08:49:38
24楼
从图片上看,铁芯和夹件接地引出线明显存在对下方螺丝尖端放电,绝缘不良是肯定的。
一是补强这两处的绝缘,二是加大引出线对下部螺丝等处的间距。
回复
hy137430202
2012年04月04日 18:21:18
25楼
是不是接地效果不好?量一下接地电阻 还有距离
回复
zhanlang2008
2012年04月04日 20:53:04
26楼
我也来看看啊 啊啊
回复
pickbb
2012年04月05日 09:17:45
27楼
学习了,以前没看到过
回复
rui_8970
2012年04月05日 15:23:59
28楼
看看,学习了
回复
sldhdlcj
2012年04月05日 16:08:13
29楼
楼上各位分析得很好。
回复
luyongru
2012年04月05日 22:32:50
30楼
不知道什么原因。求解
回复
swzjwzyq163
2012年04月08日 20:47:59
31楼
回复