GBJ16-87中有超过4层及体积超过10000立方米的其他民用建筑需设置室内消火栓的要求,请问,建筑物体积的计算标准是什么?1、面积是否按照建筑物外框计算?2、高度是否按照屋顶层标高与室内正负0标高计算?乞请回答,万分感谢!
GBJ16-87中有超过4层及体积超过10000立方米的其他民用建筑需设置室内消火栓的要求,请问,建筑物体积的计算标准是什么?
1、面积是否按照建筑物外框计算?
2、高度是否按照屋顶层标高与室内正负0标高计算?
乞请回答,万分感谢!
2楼
面积按照外框,体积按照室外地面开始算起。
回复
3楼
借题补问一句,那如果是坡屋顶的话,而且屋顶只是闷顶造型,是不是只算到结构层面就可以呢
回复
4楼
是的,建筑高度计算按照建筑的定义可以了。
回复
5楼
有个宣贯的老师说,建筑体积这样计算:
1、如果没有地下室,计算起点是室外地坪,包括屋顶楼梯间、电梯间等突出物的体积(这些突出物的面积不计算在整个建筑物的面积中,但体积要计算,我觉得好象没什么道理。)
2、如果有地下室,则地下室的体积要计算在建筑物的体积中(对这个,我也有点疑问,体积计算主要是考虑到室外消防用水量,如果地下室着火,能进行室外灭火操作么?如果不能的话,那地下室的室外消防用水量就没什么意义了,而计算地下室的体积也同样没意义了)。
回复
6楼
支持一下无名的观点!
回复
7楼
谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢。
回复
8楼
该处第1点:……出物的体积(这些突出物的面积不计算在整个建筑物的面积中,但体积要计算,我觉得好象没什么道理。)
这里我写错了,是这些突出物高度不计算在整个建筑物的面积中……。
回复
9楼
按照那个宣贯老师的意见是这样的.
谢谢楼上指出我的笔误.
回复