高压断路器瞬时动作电流一般整定为额定电流的几倍?
高压断路器瞬时动作电流一般整定为额定电流的几倍?
免费打赏
zhujun_522
2006年10月13日 14:53:45
2楼
IQB=KREL*KW*IKMAX/KI
IQB 动作电流
KREL 可靠系数 一般取1.3
IKMAX 末端最大短路电流(三相短路)
KW 是接线系数 两相两继时为1 两相一继时为1.732
KI 是变比
这样说 楼主明白没有?
回复
蓝鸟
2006年10月14日 15:44:54
3楼
知道了,很感谢斑竹。
回复