剪力墙强度不够及没有碳化
wking178
wking178 Lv.2
2012年03月27日 11:36:09
只看楼主

18层的小高层,二次结构完成之后,质检站验收出现的问题```1.墙板的强度没有到。2.墙板没有碳化。请问一下这是什么问题导致的```从而避免以后不在发生,类似情况!

18层的小高层,二次结构完成之后,质检站验收出现的问题```
1.墙板的强度没有到。
2.墙板没有碳化。
请问一下这是什么问题导致的```从而避免以后不在发生,类似情况!
免费打赏
x1xqq
2012年03月27日 14:03:41
2楼

强度没有到,是试块?还是检测的实体?
没有碳化?什么意思?碳化深度大了是不好。
回复
无间道
2012年03月28日 14:54:20
3楼
首先纠正你一个错误。质量监督站不是验收单位,它是监督你们的验收程序是否符合国家的规定,验收的结论是否正确。真正的主体验收应该是监理机构来组织完成的。
你提到的混凝土强度不满足设计要求的问题,是混凝土试块问题,还是现场检测的问题。这是不同的概念。如果是混凝土试块的问题,且没有碳化(应该是碳化很小,这又是一个工程语言错误)说明,养护没有问题,那问题就一定是出在混凝土上了,如果是商品混凝土,责任就在商混厂家;如果是自拌混凝土,责任就在你们施工方了,一定是没有按照试验室给出的配合比进行配料搅拌;如果是现场检测混凝土抽样出现的问题,应该按照国家规范进行加密、加倍重新进行抽样检测。在不合格的话,才能判定这批混凝土不合格。连混凝土都不合格,怎能进行验收呢,岂不是笑话。
如果就是混凝土不符合设计要求,就应该请设计院根据实际使用条件进行复核计算,看是否满足使用功能的要求,因为设计实际计算的结构,不一定就是他全部设计所需要的要求。比如,设计C28就可以了,为保证国家标准化的规定,它只能写成C30。这样的情况是正常的,也可能有下强需要C30,有些C20就够了。但对于不合格,规范有规定是可以进行验收的,但条件是必须满足使用的要求。尽管可以验收,但你们也要受到处罚的。这就是让步接收的理论。
回复
hyp1962
2012年03月29日 12:20:02
4楼
糊涂神遇到糊涂庙了!楼主不是搞设计的吧?
剪力墙是结构的主要受力构件,其有强度要求,但没有碳化要求,因为新建工程的碳化深度不可能太大!!!
墙板是维护结构,也有强度要求,对某些材质的墙板是有碳化要求的,如果墙板的强度及碳化要求均不合格,则该墙板为不合格产品!