线路搭设在脚手架上是否存在触电危险
xl63163
xl63163 Lv.3
2012年03月27日 11:27:38
只看楼主

本人一直弄不懂一个问题,如果线路架空时,架空在导体上如脚手架上,线路漏电时,人员接触架体是否存在触电危险,本人觉得漏电电流会随着架体直接溜回大地,和接地保护一个性质,应该不存在触电危险,求高手指点一二,谢谢

本人一直弄不懂一个问题,如果线路架空时,架空在导体上如脚手架上,线路漏电时,人员接触架体是否存在触电危险,本人觉得漏电电流会随着架体直接溜回大地,和接地保护一个性质,应该不存在触电危险,求高手指点一二,谢谢
免费打赏
xl63163
2012年03月27日 13:59:19
2楼
自己顶一下吧
回复
lingxuct
2012年03月27日 14:27:08
3楼
人吃下了一块石头不会死吧?

人是不会故意吃石头的,通电线路也不能架到金属脚手架上去的!!!!
回复
天空蔚蓝
2012年03月27日 14:39:24
4楼

看来楼主故意吃石头啦
回复
xh13867112913
2012年03月27日 15:24:44
5楼
有严重安全隐患,一:脚手架不完全接地(因为都是直立于水泥地上 二 实践中脚手架扣件以及钢管往往锈蚀不堪,电气连通性不良 三:即使脚手架整体接地性很好,电缆破皮漏电将引发保护空开或者漏电器跳闸,如若保护电器失灵将烧毁电缆, 四: 拆脚手架时有触电危险
回复
xl63163
2012年03月28日 09:53:51
6楼

有道理
回复
htgryxgs
2012年03月28日 12:25:24
7楼
会很危险的,如果漏电,会产生接触电压和跨步电压,如果接触金属部分会有触电的危险,
回复
lizhaoweiq1
2012年03月28日 13:01:01
8楼
要不我改天叫人去试试 你等等。
回复
tmzxzmt
2012年03月28日 15:15:21
9楼
危险呀,好好学学用电规范。
回复
zrl5858558
2012年03月28日 17:53:59
10楼
工地实际经验 电缆漏电 跳闸 干不成活。
一般是新线,绑在栏杆上,人员设备经常流动处,加个塑料管,如PVC。
回复
ym810
2012年03月28日 18:39:53
11楼
安全第一,这样一定不行!
回复

相关推荐