做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。
更可怜的是,《建规》第8.6.3条说......设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或......谁能告诉我哪条规范规定:什么样的多层建筑物才要设置临时高压?又是哪条规范规定,什么样的多层建筑要设置一用一备水泵?是不是凡是市政水压达不到最不利消火栓的要求就设?如果是这样,我又不明白了:消防车、消防队是否只是用来以防万一(万一这些设备出了问题)?水泵接合器、室外消火栓是否也没必要那么多了?
是不是凡是要设消火栓系统的建筑物不是常高压,就是临时高压?
真是糊涂了, 谁能明白?请告诉我!
52楼
现在是人的生命重于一切,唉,没办法多花点儿钱就多花点吧。你要是和消防部门顶牛那吃亏的是你呀!不过我建议你别搞这高层建筑给排水了,搞污水处理算了。
回复
53楼
干活的少,骂娘的多!
回复
54楼
我以前也是做消防的呀,不过那时候我们好象不用这样的呀,2002-2003年的时候我做消防设计,反正够水压的就什么也不用,不过就是高层的就要天面水箱就真的呀,要不就什么也不用做呀,而且要的话,我们也是利用室外的天然水源做消防水池,在什么条件也没有的时候才做水池,很多时候规范中说的是“应该”,但不是“不得不”或“一定”就可以按情况来了。
回复
55楼
请问,只用作室内消防的水池是不是只用储存室内2小时消防用水量,而不用储存室外消防用水量?
回复
56楼
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
回复
57楼
在重庆,不准直接从市政管网抽水,所以只要是临时高压,都要设水泵和水池
回复
58楼
建规:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
水压满足要求了,你能保证市政管网不停水,水量也满足要求?所以,从严格意义上讲,设消防水箱是必要的。
回复
59楼
市政管网年达到水量水压和双管路怎么可能,
回复
60楼
水平问题
我们这里的消防部门建审科只有六个人。建筑结构,水暖电图纸审查及部分竣工验收都是他们跑,他们只不过是有文化的消防官兵,太专业的问题也有点太难为人家了。
回复
61楼
现在“建筑消防设计规范”和“高规”很多条款可操作性不强定义模糊。建议以后修订时尽可地能细化,减少人为因素。
回复