无地下室的建筑,连接消防立管的底部横管,埋于室内地面下时,请问,如何确定其埋深为好?穿地基底通过?
无地下室的建筑,连接消防立管的底部横管,埋于室内地面下时,请问,如何确定其埋深为好?穿地基底通过?
2楼
为什么非埋地
回复
3楼
无地下室的建筑,连接消防立管的底部横管最好设地沟,否则阀门无法设,检修也成问题。
回复
4楼
不埋地难道摆在地面上?室内
回复
5楼
也可以将连接消防立管的底部横管设在一楼顶。
回复
6楼
如果首层吊顶可走吊顶
回复
7楼
请问室外消防管引入室内时最好是穿基础底吗
回复
8楼
一般走基础侧边,不能直接压在基础上
回复
9楼
可在地梁面于地面之间过须请结构留有余地
回复
10楼
一般在当地冰冻线以下,不小于700。
回复