一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
2楼
基础为条基,300X700的地梁,所以想的是构造柱钢筋植筋方法到地梁上
回复
3楼
结构加固改造中最常用的就是托换技术,你不采用该技术施工?
结构加固计算和设计,应该是以保证结构施工和使用要求为依据的。设计时必须给出具体的施工工序和施工要求,特别是施工所采用的施工方法和施工要求。
建议你采用托换技术来进行具体的施工处理,这样不仅安全可靠,也便于施工。
回复
4楼
1 先按改造后的实际情况进行计算(PKPM),看结果是否满足要求.2 满足,按照抗震加固构造进行施工
回复
5楼
做个门套就行,施工时用钢板凳支承
回复
6楼
赞同,采用托换技术较为稳妥。
回复
7楼
设计的最终结构是施工,不能施工或者不方便施工,设计出来也没有意义了
回复
8楼
1.5x2.1的洞口不算大吧。控制好开洞位置就行了,比如,不要在上方有次梁处开洞,开洞后墙长满足规范的最小尺寸要求
回复
9楼
墙体开洞要先托换,后凿墙吧
回复