【请教】35kv母线母差保护互感器变比选取
cwp850607
cwp850607 Lv.2
2012年03月26日 16:15:36
来自于变压器
只看楼主

一段35kv母线,有几条进线一条出线,进线中有的容量大,15MW-25MW,但是有一条站用变线,容量很小,只有800KW,站用变线只能测量和计量变比取50/1A,请问母差保护线圈的变比怎么个取法?是算此支路的短路电流还是用别的方法?或者也是取50/1A?

一段35kv母线,有几条进线一条出线,进线中有的容量大,15MW-25MW,但是有一条站用变线,容量很小,只有800KW,站用变线只能测量和计量变比取50/1A,请问母差保护线圈的变比怎么个取法?是算此支路的短路电流还是用别的方法?或者也是取50/1A?
lingxuct
2012年03月26日 23:04:59
2楼
母差保护用CT,还是全部统一规格,一般按最大一个规格装。
保护定值可以按最大一个线路的额定值附近设置,因为保护区域是母线,进出线电流并不影响保护,只有差流达定值时才(联动)跳闸。
回复
cwp850607
2012年03月27日 21:51:01
3楼

请问能说明白点吗?统一规格是指和其他的支路保护CT规格统一(600/1)还是和自身支路的测量线圈变比统一(50/1)?如果取600/1的话 保护和测量的变比不一样,就要在开关柜中装六卷CT,装不下啊,怎么办?
回复
zyz8438
2012年03月27日 23:59:32
4楼
区管所说的是一种比较理想的情况,在相对负荷变化不大的情况下比较实用。

但是,实际上很多地方各个回路的负荷大小相差很大,此时各回路应根据各自的实际负荷来选取CT变比。

现在的保护装置基本都是微机保护,包括差动保护。虽然各个支路的CT变比不一致,但是可以调整各支路的CT变比调节系数进行平衡,非常方便。
回复
tjjxxhy000
2012年03月28日 09:58:09
5楼
保护CT和测量CT实际是浇筑在一起的两个单独的铁心,变比可以不同但最好是整数倍数。还有就是要注意变比小了动稳定是否满足要求

[ 本帖最后由 tjjxxhy000 于 2012-3-28 10:04 编辑 ]
回复
jhongsong123
2012年03月28日 12:26:27
6楼
现在基本都是微机保护,CT变比可以再装置内整定,CT变比可以不一样。但是最好看看厂家说明中的要求,最好按照说明做。
回复
lingxuct
2012年03月29日 11:18:38
7楼
母差保护的CT是单独一组,一般不和其他保护(计量)共用。
回复
无纤尘
2012年04月01日 09:18:47
8楼
路过,学习了
回复
jxkeven
2012年04月05日 15:34:05
9楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!