求教!净化区域管道夹层各类管道安装位置冲突,该怎样解决?
yxb103068
yxb103068 Lv.5
2012年03月26日 15:10:55
只看楼主

求教:如题!净化车间管道技术夹层中,各类管线较多!各专业主管线位置基本都在走廊空间,但安装高度不同!问题:1、独立的各专业管线吊架,造成安装冲突?2、是否可以在上一层管架梁上安装下一层的吊架?比如:由上至下为:第一层排风管,第二层送风管,第三层电缆桥架,第四层消防管道。这样可以解决管道吊架冲突问题,规范是否允许这样混合安装吊架?有没有安装依据?谢谢!!!

求教:如题!
净化车间管道技术夹层中,各类管线较多!各专业主管线位置基本都在走廊空间,但安装高度不同!问题:
1、独立的各专业管线吊架,造成安装冲突?
2、是否可以在上一层管架梁上安装下一层的吊架?比如:由上至下为:第一层排风管,第二层送风管,第三层电缆桥架,第四层消防管道。这样可以解决管道吊架冲突问题,规范是否允许这样混合安装吊架?有没有安装依据?
谢谢!!!
免费打赏
com300
2012年03月27日 14:27:08
2楼
新手不知道啊 留给高手们吧...... http://www.81988888.com/woman

[ 本帖最后由 com300 于 2012-3-27 14:28 编辑 ]
回复
jiekou1106
2012年03月27日 16:03:11
3楼
这样的话会不会有承重方面的问题啊,还有就是维修的时候,我觉得不行
回复
牛广人
2012年03月27日 16:41:47
4楼
1.如果管线很多,但要做独立支吊架,很有可能会造成空间位置不够,有冲突。
2.你这样做是可以的。并建立你共用管线支吊架,综合布局。规范没有说不允许,是靠现场各专业协调。
回复
xfk666
2012年03月27日 23:46:19
5楼
这种情况非常普遍,应根据具体的实际情况对待。
回复
zhaoshansi1985
2012年03月28日 09:19:17
6楼
建立桥架立体安装,各个专业的管线走法参考套图原则就好了
回复
hrbzhd
2012年03月29日 13:11:02
7楼
回复
hrbzhd
2012年03月29日 13:13:14
8楼
走廊管道布置图
回复
lanxi109
2012年03月29日 15:43:34
9楼
1. 各专业各做各的支吊架,肯定有冲突,特别是后施工的专业,有可能都没有空间了。
2. 可以这样做,更准确的说应该是根据管线特点,进行空间布局,制作公共支架,出来的效果既美观,又不会冲突。各种管线布局还是有要求的,比如:风管在上,电气中间,给水管在下。
回复
chachababy
2012年03月31日 23:37:35
10楼
这种交叉施工冲突经常见,最好是由甲方或者总包出施工的大样图,合理分配施工空间,要是找规范的话,机电安装有说,小管让大管,水管让风管
回复

相关推荐