某19层综合楼,在顶层水箱设备间消火栓和自动喷水系统分别设置增压稳压设备(最不利点压力按0.22MPa、0.16MPa考虑)请问有必要19层以下喷水干管及消火栓前都加减压孔板吗?
某19层综合楼,在顶层水箱设备间消火栓和自动喷水系统分别设置增压稳压设备(最不利点压力按0.22MPa、0.16MPa考虑)请问有必要19层以下喷水干管及消火栓前都加减压孔板吗?
2楼
1.室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
回复
3楼
减压阀也可以
回复
4楼
孔板也没几个钱,加就加了。
回复
5楼
没必要,按二楼的说法
回复
6楼
有必要计算以下,虽然静水压力没有超过80米,但动压力0.22MPa+楼高-水头损失可能超过0.5MPa,
回复
7楼
现在已经少有用减压孔板,直接用减压消火栓即可,免计算
回复
8楼
同意楼上意见
回复
9楼
计算一下,超过0.5就用调压型消火栓
回复
10楼
用减压消火栓栓即可!还不用计算!19层应该不到80米!你只要看看那层用减压消火栓就好了!