高层消防系统减压
2003-zgy
2003-zgy Lv.3
2004年03月15日 10:54:14
只看楼主

某19层综合楼,在顶层水箱设备间消火栓和自动喷水系统分别设置增压稳压设备(最不利点压力按0.22MPa、0.16MPa考虑)请问有必要19层以下喷水干管及消火栓前都加减压孔板吗?

某19层综合楼,在顶层水箱设备间消火栓和自动喷水系统分别设置增压稳压设备(最不利点压力按0.22MPa、0.16MPa考虑)请问有必要19层以下喷水干管及消火栓前都加减压孔板吗?
liangfp
2004年03月15日 11:14:10
2楼
1.室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
回复
hegy6363
2004年03月15日 12:27:27
3楼
减压阀也可以
回复
水无常形
2004年03月15日 12:29:48
4楼
孔板也没几个钱,加就加了。
回复
mczzy
2004年03月15日 16:04:52
5楼
没必要,按二楼的说法
回复
liangfp
2004年03月15日 16:13:02
6楼
有必要计算以下,虽然静水压力没有超过80米,但动压力0.22MPa+楼高-水头损失可能超过0.5MPa,
回复
1969yfj
2004年03月15日 16:15:44
7楼
现在已经少有用减压孔板,直接用减压消火栓即可,免计算
回复
1233211234567
2004年03月15日 17:30:26
8楼
同意楼上意见
回复
xuyong19821982
2004年03月16日 17:37:08
9楼
计算一下,超过0.5就用调压型消火栓
回复
zhiyou123
2004年03月16日 19:00:22
10楼
用减压消火栓栓即可!还不用计算!19层应该不到80米!你只要看看那层用减压消火栓就好了!
回复

相关推荐

APP内打开