框架结构室内的地下室顶板错层之后,夹层处(也就是地下第一层)角上的柱子配筋变得相当大,有什么合理的解释和好的处理方法吗,是不是程序任务出现短柱,剪力过大了?

框架结构室内的地下室顶板错层之后,夹层处(也就是地下第一层)角上的柱子配筋变得相当大,有什么合理的解释和好的处理方法吗,是不是程序任务出现短柱,剪力过大了?
免费打赏
wang94681205
2013年03月06日 09:25:48
2楼
请问楼主解决了吗,我现在也遇到了同样的问题。主要是错层位置的角柱剪力超筋。
回复
shihuobushi1
2013年03月06日 09:54:38
3楼
跟短柱有很大关系,框架柱端的剪力设计值为,弯矩除以柱的净高,柱越是短,剪力就越大!
回复
zbr5210295
2015年07月18日 09:23:52
4楼
同样的问题 楼主解决了不3年了