现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢
现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢
12楼
主机的能量调节范围不够
也就是在单库运行的低负荷状态下,压缩机 的吸排气量相对来说偏大了
回复
13楼
看看单台运行时冷凝温度是否过低,
制冷要看蒸发/冷凝 温度,或压力等来判断系统是否正常的。
回复
14楼
调整低压开关有设定值
对压缩机的寿命会有影响
压缩机没有卸载功能吗?
回复
15楼
我也遇到类似的,只是氟制冷小系统,没有加卸载装置,该怎么改进,需要什么配件
回复
16楼
可以在排气,回气管道之间安装一个平衡阀。
回复
17楼
个人认为是系统配置的问题,压缩机的制冷量能与2个或三个冷库匹配,当只开一个冷库时,蒸发器这边过来的低压气体与压缩机的吸入量不匹配,造成大马拉小车的现象,故而压缩机的吸气压力会很低,可以考虑让压缩机减载运行。
回复