压缩机回气压力低,无法正常工作了
xuluwenxi
xuluwenxi Lv.3
2012年03月26日 13:48:44
只看楼主

现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢

现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢
免费打赏
上海小张
2012年03月26日 13:59:36
2楼
过热度低了? 你所说的是不是同一个库就启动不了?
回复
xuluwenxi
2012年03月26日 14:03:40
3楼
是3个温度相同的库,现在必须是2个库或者是3个库同时运行时没问题的,但是单独一个库,就回气压力低,无法运转了
回复
lvcm
2012年03月26日 19:37:57
4楼
什么蒸发器?供液方式是什么?什么压缩机?你把系统说出来,别人才好分析。
回复
zheljn
2012年03月26日 20:47:02
5楼
加装回气压力控制器
回复
fengxiang1025
2012年03月27日 09:58:12
6楼
系统配置有缺陷,主机对单一冷库的风机是吸气量过大造成吸气压力过低。如果是在正压状态下。可适当调整压力继电器。同时观察排气温度及回油状态,不然的话加大冷风机,方可从根本上解决,或更改电气设计,设计为单一冷库运行时,另一台较高一些的冷库陪同运行。
回复
xinnis
2012年03月27日 10:02:11
7楼
好,thank you
回复
beetlestar
2012年03月27日 10:03:56
8楼

赞同 这个因该是设计上的缺陷,设计是最好采用多台并联设备。
回复
sunchunwei123
2012年03月27日 21:01:03
9楼
估计是系统配置问题,出现大马拉小车的现象,拉三个或两个库时负荷大,能够正常工作,只拉一个库时,负荷较小,所以吸气压力较低,压缩机出现低压报警,可以把低压保护在调低一些
回复
诺尔制冷
2012年03月28日 21:30:38
10楼
螺杆机可以卸载能量,活塞机一般没有装卸载装置,建议装一个卸载电磁阀来控制压缩机的制冷量,那样就不至于在符合的情况下不能正常运行了,供参考。
回复
co936201979
2012年03月29日 11:15:02
11楼
这就是最明显的系统配置问题;原因很明显;一个冷库运行;就是说蒸发器换热面积偏小;第二;就是节流热力膨胀阀偏小;才造成啦低压压力偏低;机组报警;假如;你把低压压控调低;那么就意味着机组不能正常运行;压缩机很快就会坏掉;我建议;在系统上面附加辅佐配件;保持机组能够正常运行;需要沟通;可以和我联系;;;
回复

相关推荐