以前一直没注意,市政污水提升泵站流量是按最高时确定还是平均时,翻了规范也没明确说明。
以前一直没注意,市政污水提升泵站流量是按最高时确定还是平均时,翻了规范也没明确说明。
2楼
市政污水提升泵站流量是按进水管道的设计流量计算,而管道的设计流量qNK/86400计算,K为总变化系数。
回复
3楼
按最高时设计。
回复
4楼
设计年限
回复
5楼
按最大设计秒流量,即日平均流量X总变化系数/86400。
回复
6楼
按最大设计秒流量,即日平均流量X总变化系数/86400
回复
7楼
2位楼上的已经把话说名了,我省略了吧。。。。
回复
8楼
按最大设计秒流量,即日平均流量X总变化系数/86400
回复
9楼
楼主的这个问题因为现在各个研究院还在争论不休,所以规范也没有明确的说法。
回复
10楼
按最大设计秒流量,即日平均流量X总变化系数/86400:lol
回复
11楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.2.1 条规定:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
回复