大家好,有个问题想请教大家问题是这样的,八层商住楼,底层为商铺,有夹层,2-8层为住宅,建筑高度超过24米,按照高规设计的话,高位水箱的设置高度会很高,最起码要满足离最不利消火栓有7米的高度;还有一种情况就是设置气压罐,水箱的高度只要满足水能自流流出即可。但是,我看见别人设计的,水箱的高度只满足水能自流流出,也没有设置气压罐,而且东莞审图的也没提什么意见。我也搞不明白,希望大家能帮我解答。谢谢了
大家好,有个问题想请教大家
问题是这样的,八层商住楼,底层为商铺,有夹层,2-8层为住宅,建筑高度超过24米,
按照高规设计的话,高位水箱的设置高度会很高,最起码要满足离最不利消火栓有7米的高度;还有一种情况就是设置气压罐,水箱的高度只要满足水能自流流出即可。
但是,我看见别人设计的,水箱的高度只满足水能自流流出,也没有设置气压罐,而且东莞审图的也没提什么意见。
我也搞不明白,希望大家能帮我解答。谢谢了
2楼
还有一个问题啊,单元式住宅(就是上面的商住楼,3个单元)的消防水箱根据消防用水量计算,水箱容量为12个立方。
我在每个楼梯顶设置消防水箱,那么水箱容量怎么确定呢?是每个都是12,还是4呢?每个水箱的出水管都是不相连接的.
回复
3楼
《建规》1.0.3条是怎么定义的?
建议你取消“高层”的说法。
没有“高层”的说法,“看见别人设计的,水箱的高度只满足水能自流流出,也没有设置气压罐,而且东莞审图的也没提什么意见。” 也就明白了。
回复
4楼
同意3楼,很明显应该套建规的规定。
为什么要分开设置消防水箱呢?
回复
5楼
商住楼就是高层建筑了,不用去看别人的图也可以过,说不定别人的是满足商业服务网点的规定是带商业网点的普通住宅,那就可以按建规。除非你的商业部分也是商业服务网点。
可以在一栋上面设一个水箱就可以了,为什么要设三个?如果你一定要设三个的话,我认为可以每个按4立方。
回复
6楼
底层如果是商业网点,只能算是住宅,不能算是商住楼,楼主这点要先搞清楚。
回复
7楼
哦。谢谢老王啊。
又学到点东西了。
我这就我一个人搞水电,又没人看图,遇到问题只能自己琢磨,
没办法啊,学起来太慢了。
回复
8楼
商住楼就是高层建筑了,不用去看别人的图也可以过,说不定别人的是满足商业服务网点的规定是带商业网点的普通住宅,那就可以按建规。除非你的商业部分也是商业服务网点。
可以在一栋上面设一个水箱就可以了,为什么要设三个?如果你一定要设三个的话,我认为可以每个按4立方。
回复
9楼
楼主,也在东莞?大业公司?
水箱最好不要分开设,分开设置也要每个都要12个立方
水箱的容积不是按单元数来考虑的,而是按着火点,所需的前10分钟用水量,既然水箱不能连通,那就要每个水箱都要12个立方
回复
10楼
是啊
就是大业审图的
按你说的,那不如只做一个水箱呢
回复
11楼
呵呵,你是哪家设计院的啊?
回复