【请教】这情况地下车库立管是否要伸到屋顶连接成环
yangjichina
2012年03月26日 11:02:02
只看楼主

消防管道连接成环可以有几个环?地下1层为车库及设备用房,地上1层为超市,2、3层为办公层,4~18层为住宅。4~18层只需在楼梯间设消防立管,而地下车库等地除了在楼梯间还要在许多角落设置多根立管,那么在这种情况下,地下车库的立管是否要伸到屋顶并且连接成环?谢谢各位指教。

消防管道连接成环可以有几个环?
地下1层为车库及设备用房,地上1层为超市,2、3层为办公层,4~18层为住宅。
4~18层只需在楼梯间设消防立管,而地下车库等地除了在楼梯间还要在许多角落设置多根立管,那么在这种情况下,地下车库的立管是否要伸到屋顶并且连接成环?
谢谢各位指教。
免费打赏
水水水12345
2012年03月26日 13:13:22
2楼
你原来没做过地下室吧
其实成几个环都行,反正也不用平差
一般来说,看设计师的设计思路了
我一般是,把同一项目,不同功能的建筑的消火栓系统分开
例如你这个项目,如果我做的话,就做成一至三层一个环(甚至可以根据业主不同,一层超市单独成环),住宅部分一个环,彼此独立,互不影响。
地下室消火栓管网贴梁底敷设成环
回复
w-jwei
2012年03月26日 14:57:08
3楼
成环,有竖上成环与横向成环,都行,不同环相连时,至少要有两路管线相连!
回复
zhonglin0095
2012年03月27日 13:29:50
5楼
车库、超市、办公室、住宅分别成环,方便以后业主自己改造。
回复
zl19830211feng
2012年03月27日 14:13:16
6楼
成环就行,没有规定成几个
回复
immiao123
2012年03月27日 15:30:47
7楼
地下车库的立管自成环就行了,再与其它楼层的立管成环,几个环都行,横环竖环都行,当然横竖都成环最好
回复
iloveyoubm34
2012年03月27日 15:42:04
8楼
保证每个消火栓都直接连接在环上,如何成环都行,个人理解,仅供参考
回复
wangjiao139
2012年03月27日 15:57:53
9楼
我觉得地下室成水平环,所有立管接自水平环,1.2.3垂直成环,住宅垂直成环1
回复
hsj0402
2012年03月27日 16:39:36
10楼
学习了···
回复
银杏白果
2012年03月27日 20:57:04
11楼
按功能,各自成环,比较方便。个人理解,仅供参考。
回复
waterdhg
2012年03月28日 09:24:44
12楼
按功能,各自成环,考虑一下造价就OK。个人理解,仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开