微机型电动机保护是如何判断电机启动的?
lemon1188
lemon1188 Lv.2
2006年10月12日 18:05:58
来自于继电保护
只看楼主

微机型电动机保护启动时速断保护、差动保护都加倍,它们是如何判断电机启动的?厂用电切换后电机重启也能判断出吗?请教大家。

微机型电动机保护启动时速断保护、差动保护都加倍,它们是如何判断电机启动的?厂用电切换后电机重启也能判断出吗?请教大家。
owtone
2006年10月13日 11:48:55
2楼
电动机上电起动时,电流变化特性有一定规律,可以通过判别电流变化来判断起动过程。

电动机自起动目前好像还没有很好的办法识别
回复
lemon1188
2006年10月13日 20:25:24
3楼
有的厂家保护说明书上说在100ms内电流由0上升到额定电流的2倍即为电机启动,同时,保护定值内还设有启动时间。有什么关系?是否就是说:如果100ms内电流升到了2倍,则电流下降到额定电流的一定值时,断定电机正常运行,启动结束,如果电流持续不降,过了启动时间,就算过了启动过程?
另外请教:启动报告中启动电流的记录。我厂用的一种电机测控保护装置,翻阅启动报告,经常感到莫名其妙,有时记录启动电流竟然是0.63A,0.56A等等,而正常时的报告应该为18、19A,是否是装置不正常?
回复
heqinjlpec.com
2006年10月20日 09:26:15
4楼
有的是自动识别,比如现在有些低压电动机保护装置,有的是根据用户自己根据电动机自身特性设定,你可以启动一下录个波就知道电机的启动参数了。靠保护装置自身记录的启动数据一般都不是太准,因为启动时电流大,变化也大。还有,你所说保护装置记录是不是互感器二次电流啊
回复
lemon1188
2006年10月21日 08:51:53
5楼
显示的是二次电流,不过二次额定电流也是3个呀。
回复

相关推荐