设备基础配筋
swallowhan
swallowhan Lv.5
2012年03月26日 10:02:28
来自于地基基础
只看楼主

各位高手请赐教!我现在做一个设备基础,因为做建筑地坪,设备直接放地面可能不行,所以给做一个设备基础,而且此设备是有支腿的,要求基础上伸出4个350mm*350mm,高为200mm的墩子,我原本是做了个正方形的基础,然后按最小配筋率给配的筋,但是我们老大说,这个只有考虑裂缝就行,所以不要按最小配筋率配筋,那这个基础配筋怎么配呢,那个高出来的墩子怎么配筋好呢?请高手指教,谢谢!!!

各位高手请赐教!
我现在做一个设备基础,因为做建筑地坪,设备直接放地面可能不行,所以给做一个设备基础,而且此设备是有支腿的,要求基础上伸出4个350mm*350mm,高为200mm的墩子,我原本是做了个正方形的基础,然后按最小配筋率给配的筋,但是我们老大说,这个只有考虑裂缝就行,所以不要按最小配筋率配筋,那这个基础配筋怎么配呢,那个高出来的墩子怎么配筋好呢?
请高手指教,谢谢!!!
免费打赏
x1xqq
2012年03月26日 10:12:36
2楼
多大?多重?多大?多重?
回复
swallowhan
2012年03月27日 13:02:15
3楼
38t的重量,尺寸约为直径3米
回复
x1xqq
2012年03月27日 13:39:15
4楼
38/(3x3)=~4t/m*m,要看基础厚度了。厚,最小配筋率。
回复
swallowhan
2012年03月29日 19:47:25
5楼
600mm厚的基础,真不好意思,没把问题说清楚
回复
x1xqq
2012年03月29日 20:56:37
6楼
可以厚一些:800或1000,不在乎这几个立方的混凝土,配筋构造就可,多了也无用。
回复
x1xqq
2012年03月29日 21:02:33
7楼
为什么要厚些,提高刚度。虽然设备未提出有这要求,但一般生产设备自身都有个精度,那么基础有一定的刚度可减少对生产设备的精度影响
回复
swallowhan
2012年04月10日 10:16:13
8楼
O(∩_∩)O谢谢指点 !
回复
无间道
2012年04月10日 10:26:52
9楼
设备基础同样属于基础问题。首先,要保证架构安全,所以地基承载力一定要满足设备提供的各种技术参数的要求。这一点是最重要的;其次,所采用的混凝土强度等级一定要满足设备设备使用的各项要求。如果混凝土自身的各项技术指标可以满足使用要求,可以采用素混凝土。这样可以减少比必要的钢筋配置,无论是构造配筋和抗温度配筋,要达到规范的规定都是相当多的,只有你计算和设计了,你才会更清楚;第三,对于设备支架所需要的柱墩,可以参照构造柱的做法进行设计。这样可以提高该柱墩的抗弯能力,人家也不会笑话你;第四,要考虑设别偏心作用和荷载动力系数的问题,这一点是不容忽视的。这些要是都能做到并且做好。设备基础设计就应该没有问题了。
回复
yihonglee
2014年04月27日 14:46:48
10楼
正好有涉及,谢谢热心指教
回复
设计小兵
2014年04月27日 17:43:02
11楼
设备基础一般要有足够的厚度,以保证基础刚度和地基受力相对均匀,至于配筋,一般满足构造要求就可以了。
回复