【讨论】两只电流互感器怎么接需要三相电流的保护装置
jim101
jim101 Lv.4
2012年03月25日 22:37:32
来自于变压器
只看楼主

本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;

我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23;

正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;

现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

我这样接有没有错。请给个接线的方式。
免费打赏
lingxuct
2012年03月25日 23:30:51
2楼
应该是这样接吧,条件是三相三线系统:
回复
信马由缰
2012年03月26日 09:53:06
3楼
C21 C23短接后,接C9,C22接N
回复
chwqch
2012年03月26日 09:57:59
4楼
按区管画的已经很清楚了
回复
sdfdzy1998
2012年03月26日 10:34:50
5楼
A相K1接C8,C相K1接C9,A.C相公共K2接C23,C21,C22,C10短接。
回复
zsh340
2012年03月26日 11:29:49
6楼
学习了、、、、、
回复
zyz8438
2012年03月26日 11:36:47
7楼


没错!就是你这么接线!

1.JPG
回复
shell207
2012年03月26日 13:42:20
8楼
请问这个跟用3个电流互感器的有什么区别?
回复
ilfang
2012年03月26日 15:28:31
9楼

正解!
回复
yucq023
2012年03月26日 15:30:01
10楼
这个跟有三只互感器的接法也没有什么区别吧?
回复
laohuang168
2012年03月26日 15:58:31
11楼
电老鼠的接线是正确的!!完全是应用了A+C=-B的原理!

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2012-3-26 15:59 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开