搭接接头要错开布置,我看规范中图示有1.3Ll,还有0.65Ll,那到底按哪个呢 ?如果我梁面筋有四根,其中两根在跨中1/3处搭接,是按1.3Ll呢?还是按0.65Ll,如果有8根钢筋,4根搭接,他们错开布置,这4个接头又是怎么个间距布置?能不能搭接在并排的搭接在同一处呢?另外,对与连接区箍筋加密,这个连接区,又是从哪里到哪里呢?我理解的是以搭接接头的中点算起,对吗?也就是说,中点以外的接长钢筋,如果在梁的端部1/3内,也是允许的,对吗?
搭接接头要错开布置,我看规范中图示有1.3Ll,还有0.65Ll,那到底按哪个呢 ?如果我梁面筋有四根,其中两根在跨中1/3处搭接,是按1.3Ll呢?还是按0.65Ll,如果有8根钢筋,4根搭接,他们错开布置,这4个接头又是怎么个间距布置?能不能搭接在并排的搭接在同一处呢?
另外,对与连接区箍筋加密,这个连接区,又是从哪里到哪里呢?我理解的是以搭接接头的中点算起,对吗?也就是说,中点以外的接长钢筋,如果在梁的端部1/3内,也是允许的,对吗?
2楼
连接区段长度为1.3Ll,图中表示的是搭接接头中点位于该连接区段内的搭接接头均属于同一连接区段。
回复
3楼
再多看几遍规范。
回复
4楼
楼主看图集不仔细啊,1.3和0.65不矛盾的,1.3指的是两连接区段中点间距,0.65指的是两连接区段边缘的距离,画下图看看,很明了的
回复
5楼
小弟 愚笨 也有点儿懒 可不可以问一下这是哪本规范里的 哈呵呵
回复