请教12米跨度的非预应力梁
p3p2000
p3p2000 Lv.2
2006年10月12日 15:26:12
只看楼主

大家有没有做过12米跨度的非预应力梁? 开间3.8M,跨度为12M 的梁,两层 板厚度120MM,梁取得300X1000,柱取500X700 没做过,我心里没底! 请教高手,上面的参数是不是妥当?? 按此参数用PKPM算下来该梁的配筋很小,怎么回事

大家有没有做过12米跨度的非预应力梁?
开间3.8M,跨度为12M 的梁,两层
板厚度120MM,梁取得300X1000,柱取500X700
没做过,我心里没底!
请教高手,上面的参数是不是妥当??
按此参数用PKPM算下来该梁的配筋很小,怎么回事
免费打赏
天天画不累
2006年10月12日 16:25:54
2楼
没什么不妥当的,挺好
回复
libyan
2006年10月12日 18:27:57
3楼
12米没什么问题,我做过一个,但那是屋面层的荷载不大,其实没什么,也就是截面大一些,配筋大一点,不过要注意下裂缝的控制!
回复
yz_love_wj
2006年10月19日 17:13:24
4楼
我马上做一个有25m大梁的项目,号称是福建省到目前为止结构设计最复杂的一座建筑,感觉好有挑战性哦,不过压力也很大。。。。。。
回复
01411029
2006年10月19日 23:47:50
5楼
我做过屋面的,6米开间,15米跨度,梁400*1200,下面配12根25
回复
colywate
2006年10月20日 15:17:45
6楼
12米很正常啊,注意裂缝饶度,配筋手算符合放大
现在在做24M跨的非预应力梁~
回复
hdy1982
2006年10月20日 15:55:58
7楼
没啥问题~
注意荷载别漏~
回复
fuyangyan009291
2006年10月20日 17:33:55
8楼


这位老兄是福建哪的啊!
做的是什么项目啊!25M跨
回复

相关推荐

APP内打开