图纸设计消火栓按扭是6根线,2根信号、4根到水泵房,我知道2根是水泵启动,还有2根不知道是干什么用的,有的地方用5根线也可以,不知道是省去了哪一根。
图纸设计消火栓按扭是6根线,2根信号、4根到水泵房,我知道2根是水泵启动,还有2根不知道是干什么用的,有的地方用5根线也可以,不知道是省去了哪一根。
2楼
这个关于电气的知识要发表到电气技术的论谈上才有人回复吗?
回复
3楼
楼主还是在“消防给排水”或到电气的论坛去发一下,会得到更好的解答。
回复
4楼
我估计方案不同的,有的是采用4线制有的是5线制!!!1
回复
5楼
两根是信号总线,取自探测器,其余四根两根为消火栓泵直接启动线,两根为启泵后反馈线(应答线),此两对线可以共用其中的一根变为三根线,所以引到消火栓报警按钮的导线根数一般为六根,五根也能满足功能要求。
回复
6楼
这个帖子是好贴,给排水的同行也应该了解了解,希望有电气专业人事跟贴
回复
7楼
谢谢5楼的朋友,我知道了!
回复