打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 关于<高规>7.2.4条和其条文说明的问题
007yuan001
007yuan001 Lv.3
2012年03月24日 14:57:41
只看楼主

《高规》7.2.4条规定:另一墙肢的弯矩和剪力设计值应乘以增大系数1.25.可是该条的条文说明中,只说:两个墙肢都要增大设计剪力。并没有说增大弯矩设计值,这个怎么理解?

《高规》7.2.4条规定:另一墙肢的弯矩和剪力设计值应乘以增大系数1.25.
可是该条的条文说明中,只说:两个墙肢都要增大设计剪力。
并没有说增大弯矩设计值,这个怎么理解?
免费打赏
zhd050401
2012年04月01日 18:09:29
2楼
高规7.2.4条明确规定,抗震设计的双肢剪力墙,其墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢为偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25
条文说明只是对一些在规范条文中容易出现的误解.歧义及需要特别说明的一种补充解释
针对本条,墙肢弯矩增大较易理解,所以条文说明中没有再进行解释,而对剪力作了较为详细的说明,因此,条文说明只是一种说明,它不能也没有改变规范条文中功能的属性,
因此,对于这一条,规范条文明确规定,弯矩和剪力都要乘增大系数
回复

相关推荐

APP内打开