工程所用材料(钢材、水泥、砂子、石子、商品混凝土、预制混凝土构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等结构性材料和功能性材料),应具有质量保证书和使用说明书,不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。材料进货验收,应验明生产许可证或者本市颁发的准用证及质量保证书和使用说明书。影印件应当加盖提供者(供料商)和提交者(施工项目部)的红印章和签名,以便有所追溯。必须使用回转窑水泥,不得使用立窑水泥。必须使用有准用证的水泥。(上海市建设委员会 1999-12-21)
材料进货验收,应验明生产许可证或者本市颁发的准用证及质量保证书和使用说明书。影印件应当加盖提供者(供料商)和提交者(施工项目部)的红印章和签名,以便有所追溯。
必须使用回转窑水泥,不得使用立窑水泥。必须使用有准用证的水泥。(上海市建设委员会 1999-12-21)
不得使用海砂。禁止使用特细砂。本工程的混凝土中禁止使用细砂;外墙粉刷砂浆禁止使用细砂;楼地面中细石混凝土和水泥砂浆面层禁止使用细砂。砌体砌筑砂浆和预制构件宜采用中砂。
住宅工程的砌体施工质量控制等级,应选用A级或B级,不得选用C级(《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98)第2.0.18条)。砌筑人员均应取得技术等级证书,其中高、中级技术工人的比例不少于70 %。为落实操作质量责任制,应采用挂牌或墙面明示等形式,注明操作人员、质量实测资料,并记入施工日志。
施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应按现行国家标准的有关规定,考虑砌体强度降低的影响,重新确定砂浆强度等级后,再设计砂浆配合比。
厕浴间和有防水要求的建筑地面结构层四周支承处除门洞外,应设置向上翻的混凝土边梁。当设计未做明确规定时,其截面高度不应小于120 mm,宽度不应小于100 mm,一般可做成120 mm,混凝土强度等级C20。
骑楼屋面、跳脚楼露台的立墙在泛水高度范围内为防止渗漏不应采用多孔砖砌筑,也就是说突出屋面的建筑物外砖墙,在泛水高度范围内不得用多孔砖砌筑。
当外墙窗肚墙砌筑时,应在窗台处浇筑厚度不小于60 mm的现浇密实混凝土,纵向可设置钢筋,两端伸入墙内长度不宜小于60 mm。
填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖或立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度宜为60°左右,砌筑砂浆应饱满。
封堵外墙支模洞、脚手眼等,应在抹灰前派专人实施,在清洗干净后应从墙体两侧封堵密实,确保不开裂,不渗漏,并应加强检查,做好记录。
多孔砖、空心砖墙体表面不得留置水平沟槽。
砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值;当现浇楼板混凝土尚未达到设计允许堆载强度时,板面不得堆载,以避免板底裂缝的产生。
构造柱与墙体的连接处应砌成马牙搓,从每层柱脚开始,先退后进,(每一楼层马牙槎的总数因为奇数,以保证楼层上下均为大牙)每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300 mm,沿墙高每500 mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1000 mm。当拉结钢筋遇到门窗洞口时,拉结筋可在距门窗洞口30-50mm处收头。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌混凝土之前,应校正到准确位置并绑扎牢固。
钢筋的接头,当钢筋长度不够时,可以在适当位置进行搭接,必须注意:
基础梁上部钢筋在两个支柱之间的跨中1/2范围内不得搭接,基础梁下部钢筋在每个支柱左右各1/3跨长范围内不得搭接;
上部主体结构的梁,上部钢筋在每个支柱左右各1/3跨长范围内不得搭接,上部主体结构梁的下部钢筋在两个支柱之间的跨中不得搭接;
抗震圈梁外墙转角1m范围内应当连续,接头应当在距外墙转角1m以外;
钢筋直径Φ>22 mm时,不得采用非焊接的搭接接头;
在可以搭接的纵向钢筋搭接范围内,有两点必须注意:
纵向钢筋搭接接头数量在同一截面有限制:受拉钢筋≤1/4,受压钢筋≤1/2,如果您搞不清这个钢筋是受拉还是受压,那就应当从严掌握,按受拉钢筋1/4实施。
但是:只有4根纵向钢筋的构造柱千万不可采用两长两短的错开方式搭接!试验表明,在楼板面一次搭接对抗震更有利。经验表明,小荷载少层房屋的矩形截面柱子每边纵向钢筋不超过3根时,也不宜分截面搭接。
在纵向钢筋搭接接头范围内的箍筋必须加密到≤5d,并≤100mm。
抗震柱箍筋应做135°弯钩;箍筋弯钩的平直段长度应≥10d 。
钢筋混凝土矩形楼板双向板配筋:下部短跨方向钢筋应当布置在板的下下方,下部长跨方向钢筋应当布置在短跨方向钢筋的上方;双向板上部短跨方向钢筋应放在板的上上方,上部的长向钢筋应当布置在短向钢筋的下方。
钢筋混凝土独立基础底板双向配筋,短边方向钢筋应当先放,布置在基础底板的下部;长边方向钢筋应当后放,布置在短边方向钢筋的上方。
特别提示:劣质改制钢材的特征是无牌、无证、无标识,外观飞边、毛刺、开裂、搭瘤,抗拉强度奇高,延性生产率一般较低,千万不可用于工程建设,各位监理人员务必严格把关。
超标的混凝土成型之缺失和瑕疵应进行鉴定,修补方案应报总监批准,施工单位应做好隐蔽验收记录。
谢谢各位浏览本帖,敬请同行师友赐教,本人愿与现场一线监理人员经常侃侃现场监理的方方面面。
前瞻 诚信 勤奋 进取
此帖转自筑龙网。