饭店冷负荷指标应选多少
ff_jiayou
ff_jiayou Lv.4
2012年03月24日 09:31:55
来自于中央空调
只看楼主

饭店大厅及雅间的冷负荷指标应分别为多少,地点河北地区 我计算时都选的200W/㎡,小不小, 本人初学者 请赐教~~

饭店大厅及雅间的冷负荷指标应分别为多少,地点河北地区 我计算时都选的200W/㎡,小不小, 本人初学者 请赐教~~
免费打赏
ff_jiayou
2012年03月24日 10:51:17
2楼
有没有人给解答一下呀 急!!!
回复
ff_jiayou
2012年03月24日 14:48:11
3楼
怎么没人指导下呀 版主求救啊
回复
liuhaiyan713
2012年03月24日 15:07:08
4楼
中餐厅为280W-350W,西餐厅为240W-300W
回复
changlong2008
2012年03月26日 17:19:12
5楼
新手路过受教了。。。
回复
wwr_2006
2012年03月28日 12:55:33
6楼
我擦,河北地区,设计冷负荷200多,大的有点离谱吧!我们这边设计都做到100以下了。
回复
gaode66
2012年03月28日 18:27:50
7楼
路过,受教了
回复
bbxzhao
2012年03月29日 10:18:01
8楼
回复
zhaoshansi1985
2012年03月29日 20:58:30
9楼
有很多类似的资料库啊
回复
zhaoshansi1985
2012年03月30日 09:15:35
10楼
大厅肯定比雅室冷负荷要大,南方比河北要大
回复

相关推荐