有点糊涂(负荷计算)
long_ge
long_ge Lv.2
2006年10月12日 11:16:06
只看楼主

是关于负荷计算问题。例如:用电设备的负荷30KW,利用系数0.6,有功功率因数0.8,电压为380v按照利用系数计算有功功率:30*0.6=18kw无功功率:18*0.75=13.5kvar视在功率:324+182.25和开根=22.5kva电流:22.5/0.658198=34a另外的计算I=KW/1.732VCOSG导入是:30/0.526528=57A57*0.6=34.2a

是关于负荷计算问题。
例如:用电设备的负荷30KW,利用系数0.6,有功功率因数0.8,电压为380v
按照利用系数计算
有功功率:30*0.6=18kw
无功功率:18*0.75=13.5kvar
视在功率:324+182.25和开根=22.5kva
电流:22.5/0.658198=34a
另外的计算
I=KW/1.732VCOSG
导入是:30/0.526528=57A
57*0.6=34.2a
以上两者计算的结果怎么会差一倍多呢?不能理解请高人解释一下和指正。谢谢
免费打赏
wfinaq
2006年10月12日 11:28:42
2楼

你自己看看哪个50是什么东西????????????
回复
long_ge
2006年10月13日 10:53:14
3楼
怎么没有高人解释和指正呢?
回复
long_ge
2006年10月13日 10:54:22
4楼

对不起看错了。thank you
回复
long_ge
2006年10月13日 15:58:45
5楼
版主能解释一下吗?
回复
long_ge
2006年10月13日 15:59:40
6楼
斑竹能解释一下吗?
回复
wwayx
2006年10月13日 16:32:48
7楼
不知道楼主是不是学电气的,首先给你正确结果:
有功功率:Pj=18KW;
无功功率:Qj=13.5KVAR;
视在功率:Sj=22.5KVA;
计算电流:Ij=34.2A。
楼主自己对照一下,看错在哪?呵呵,概念错误,你前面计算的是Sj,后面算的是Ij,结果当然不具可比性。
还有,楼主后面的计算怎么把利用系数丢了呢?
回复
long_ge
2006年10月16日 11:23:39
8楼

惭愧。
回复
long_ge
2006年10月19日 11:38:24
9楼

能不能介绍一下它们一般适用于哪系计算案例
回复