是关于负荷计算问题。例如:用电设备的负荷30KW,利用系数0.6,有功功率因数0.8,电压为380v按照利用系数计算有功功率:30*0.6=18kw无功功率:18*0.75=13.5kvar视在功率:324+182.25和开根=22.5kva电流:22.5/0.658198=34a另外的计算I=KW/1.732VCOSG导入是:30/0.526528=57A57*0.6=34.2a
例如:用电设备的负荷30KW,利用系数0.6,有功功率因数0.8,电压为380v
按照利用系数计算
有功功率:30*0.6=18kw
无功功率:18*0.75=13.5kvar
视在功率:324+182.25和开根=22.5kva
电流:22.5/0.658198=34a
另外的计算
I=KW/1.732VCOSG
导入是:30/0.526528=57A
57*0.6=34.2a