请教如何理解“一机、一闸、一漏、一箱”
hqx1998
hqx1998 Lv.3
2006年10月12日 10:58:28
来自于建筑施工
只看楼主

本人原本不是做安全的,现在老板要我做了,没法子,只好学了。看了本版的两个图片,觉得不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,请问各位行家,什么情况一可以多机、多闸、多漏、一箱?谢谢了。http://co.163.com/forum/content/1655_321290_5.htm

2006年10月15日 23:12:41
2楼
每台用电设备要设专用配电箱、箱内设一闸、一漏开。
假设想接个电焊机,不能直接把电焊机直接接在83楼的配电箱里,要把电源先接到电焊机的“一机、一闸、一漏、一箱”里
多机、多闸、多漏、一箱,只能在违章的时候喽
回复
hqx1998
2006年10月16日 09:06:33
3楼
谢谢版主的解释,我想83楼的配电箱里的四个红色插座是不能直接接到电焊机用的,可是电焊机的电流这么大,它的专用箱的电源引入线能直接插在插座接吗?看到这四个红色插座,我还以为用电设备要直接插在插座里用(不用下一级专用箱)了。理解错了,不好意思。
回复
wwlin5566
2006年11月02日 19:52:45
4楼
我想 补充一个 大型机械设备和大功率的用电设备要用 专线
回复
duliming85
2009年08月21日 11:47:36
5楼
:time: :kiss: :call: :handshake :victory:
回复
zhgm73
2009年08月21日 15:02:58
6楼
增长些知识,扩展些见闻
回复
sam206
2009年08月22日 20:44:48
7楼
增长些知识,扩展些见闻
回复
mqjbayni
2009年08月23日 19:09:04
8楼
嗯,学习学习,长知识