室内消火栓给水管道可以焊接吗?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2006年10月12日 10:58:03
只看楼主

如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?

如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?
免费打赏
shinedg
2006年10月13日 21:51:55
12楼
申明 这是镀锌管直接焊接 完了刷防锈漆、银粉漆完事
回复
ybk4529417
2006年10月14日 21:56:06
13楼
1不允许焊接是因为采用的是镀锌钢管,在焊接过程中镀锌层受高温破还,外壁再镀锌容易做到,但内部镀锌就难于做到,所以有

如此看来,关键还是要求制作内防腐,该处如果短可从一头通入可采用铝粉漆作内防腐。

以上仅代表个人观点,视具体情况斑竹自己定夺吧,~~欢迎黑砖盖顶~~谢谢~
回复
fdx2112
2006年10月14日 22:27:42
14楼

室内消火栓给水管道可以焊接吗?

通常采取套丝、卡箍、法兰连接方式。

直接焊接,防腐问题难处理。
回复
kaira
2006年10月15日 02:01:01
15楼
消火栓埋地管道可以采用法兰连接,焊完法兰后在焊接处做好防锈处理,规范上管道不允许焊接,主要考虑焊接破坏镀锌层和造成焊渣,堵塞喷淋头喷水影响灭火效果,消火栓系统采用焊接不存在焊渣堵塞消火栓阀口影响灭火功能,只要做好防腐防锈就行.
回复
linchunfeng
2006年10月15日 15:52:06
16楼
我是做施工的 管道焊接后再镀锌的时候基本没有   施工单位也就是焊完之后  再刷点防锈漆银粉完事   所以我建议 埋地管道用无缝钢管   
回复
lqm_17
2008年03月10日 16:00:05
17楼
10楼和15楼的,你们说规范规定消防管不能用焊接,请问,这是哪本规范,哪一条啊.我急需这条文,非常谢谢!
回复
liyi63
2008年03月13日 23:00:34
18楼
楼主问的是消火栓管道?不是喷淋啊,消火栓可以用焊接钢管焊接,没必要镀锌钢管。