防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
gejils.w
Lv.4
2006年10月12日 10:49:24
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
防火卷恋控制箱的安装高度怎么确定啊?
免费打赏
gejils.w
2006年10月12日 11:07:17
2楼
这个问题不难吧
怎么没有回答呢
自己顶了
回复
zhh_1977
2006年10月12日 11:34:50
3楼
1.3-1.5米之间,如果是设置在疏散通道上的应两面各设置一个控制箱
回复
hhsscc
2006年10月12日 13:47:15
4楼
在电动机附近
回复
gejils.w
2006年10月12日 14:38:52
5楼
控制箱不是按钮
回复
szg720218
2006年10月12日 15:34:51
6楼
控制箱一般安装在卷帘门电动机附近,约2米高,控制按钮安装在门两面方便操作的墙上,距地1.3-1.5米,也可根据需要只在门一面设置按钮。
回复
fdx2112
2006年10月13日 09:17:48
7楼
防火卷帘控制箱的安装通常在防帘箱内。1、可以密封防火;2、通过防帘箱的检修孔利于维护;3、离开电机较近利于接线调试。